关于蒸发器结冰现象的一些分析,希望对大家有所帮助!

    [复制链接]
发表于 2014-10-14 21:51:22 | 显示全部楼层
好厚的冰!!!!
发表于 2014-11-7 20:25:11 | 显示全部楼层
我严正赞成你的观点,向你学习
发表于 2014-11-7 20:25:17 | 显示全部楼层
难得的好贴!顶一个!!!
发表于 2014-11-22 01:28:32 来自手机 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
发表于 2014-11-22 05:12:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
发表于 2014-11-22 07:46:10 | 显示全部楼层
说得还是蛮仔细的
发表于 2014-11-22 12:51:16 | 显示全部楼层
研究研究。。。
发表于 2014-11-24 17:53:30 | 显示全部楼层
以电信各机房基站为例,其所用的柜式空调中松下最爱结冰,且蒸发器压缩机全被厚冰包实,光倒制热化冰连掰冰砸冰撬冰就得2小时,其次是三菱电机不过结冰较轻微只有回气管道结霜。这两品牌共性是低压偏低,高压偏高,爱结冰,爱保护,爱坏压机。维修中清洗两器、吹洗系统、加挂大型干燥过滤器、疏通分液头、剪短分液管/毛细管、加装卸荷旁通毛细管、将1个外风机改成变速/压控开关、去掉四通阀等等各种招都用尽了,只要开的时间长了,冰照结不误,另外阿特拉斯/佳力图也爱结冰。同样环境大金/三菱重工/东芝/日立等从不结冰,大家分析下是否设计缺点
发表于 2015-1-17 21:14:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习了
发表于 2015-1-19 08:42:28 | 显示全部楼层
应该是缺少氟了,不知周老师怎么看