查看: 8804|回复: 21

请教空调系统氧化皮的清洗方法

[复制链接]
发表于 2012-11-28 17:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
十匹空调系统很脏,冷冻油变成绿色的了。有很多黑色污物。怎么清洗?
发表于 2012-11-28 17:22:45 | 显示全部楼层
压缩机清洗换新油,系统用干燥的压缩空气排污即可。
 楼主| 发表于 2012-11-28 18:01:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机已经烧毁,两个月以前拿氮气吹过系统,不见好转。制冷时经常压缩机高温保护。
发表于 2012-11-28 18:19:20 | 显示全部楼层
期待结果,没碰到过。
发表于 2012-11-28 18:30:25 | 显示全部楼层
强力清洗·多拿时间
发表于 2012-11-28 18:43:23 | 显示全部楼层

说明系统由于操作调节不当或配置安装等原因造成运行工况差而损坏了压缩机。
发表于 2012-11-28 20:31:05 | 显示全部楼层
有卖专业清洗剂
 楼主| 发表于 2012-11-28 20:51:52 | 显示全部楼层
由于更换四通阀焊接时没有充入氮气,焊接时间过长,产生大量氧化皮,导致抽空加氟后系统经常报高压和压缩机高温保护。明显感觉压缩机排气管温度很高。更换过压缩机油(很脏)氮气吹蒸发器,冷凝器以后故障依旧。
发表于 2012-11-29 06:41:54 | 显示全部楼层
在乎沵_|_沵 发表于 2012-11-28 20:51
由于更换四通阀焊接时没有充入氮气,焊接时间过长,产生大量氧化皮,导致抽空加氟后系统经常报高压和压缩机 ...

一个四通阀里能有多少氧化皮?还能把14P大的系统弄脏?
系统经常报高压和压缩机高温保护哪是氧化皮造成的?压缩机的排温高,必然会造成润滑油碳化变质,查查压缩机为什么会排温高的原因吧。
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:09:29 | 显示全部楼层
冷凝器外表非常干净,冷凝风机正常,开机五分钟就会报压缩机排气高温保护。对比旁边一台正常工作的同型号空调,高低压,电流都相同。