电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2061|回复: 8

华凌P半冷暖机空调上电就跳

[复制链接]
发表于 2012-11-14 19:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
华凌P半冷暖机上电就跳闸,测内机上电正常运行(也就是说内机没问题,电源也没题),检查接线正确,连接外机就上都上不了电了,那问题就在外机,请家修网的师傅们帮帮忙,指导指导!如果压机漏电,不换,还有没得搞?
发表于 2012-11-14 19:52:33 | 显示全部楼层
压缩机电容坏的可能性很大,换了电容还跳是话你就要查查外风机,压缩机有没有短路
发表于 2012-11-14 19:56:03 | 显示全部楼层
先把压缩机接线柱拔掉,开机试机,用摇表测漏电不?看压缩机接线柱处是否漏电?
发表于 2012-11-14 20:09:04 | 显示全部楼层
电阻法检查外机短路具体位置先
发表于 2012-11-14 20:13:18 | 显示全部楼层
你把地线和零线接反了。
发表于 2012-11-14 20:21:28 | 显示全部楼层

正解                                    
发表于 2012-11-14 20:27:28 | 显示全部楼层
第一,检查外面压缩机的启动电容;
第二,把压缩机的接线柱的线拨下,再用表测一线路零线与火线对地线有没有短路;
第三,测量压缩机接线柱对地有没有短路;

通常来说,都是压缩机接线柱生锈才造成短路,所以一般把接线柱附近生锈的地方清理好,用表测量10K档,如果对地没有短路,那么一般不会有事。
 楼主| 发表于 2012-11-15 00:07:50 | 显示全部楼层
bsh68168 发表于 2012-11-14 20:13
你把地线和零线接反了。

检查过了,没有接反。
发表于 2012-11-15 08:29:09 | 显示全部楼层
建议还是多看看书!这个问题很好解决的。在关注外机电容和压机的同时,还应注意内外机连接线是不是中间有短路情况!(建议从室外断开所有负载试机,若果不跳,说明内机和连接线正常。其次挨个接负载试机(因为你不会用万用表)。。很快就能试出来结果