我公司的照明是电感式日光灯,有一路指甲开关一关就跳闸,平时照明都正常,也不跳闸,检查也没发现异常。就是一关小指甲开关就跳闸,不知是什麽问题?
发表于 2012-11-13 21:21:29 | 显示全部楼层
此开关是不是一打开就跳闸,是控制日光灯的吗?
发表于 2012-11-13 21:34:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
o(︶︿︶)o 唉,。电工师傅怎么搞的,  灯泡就不要用漏电了,
发表于 2012-11-13 21:42:18 | 显示全部楼层
??????????????????表述不清?????????
发表于 2012-11-13 21:44:36 | 显示全部楼层
0线破皮了,灯线也控制错了、要控制火线、开关那里调过来就可以了
发表于 2012-11-13 21:48:11 | 显示全部楼层
什么是指甲开关     开关一关跳闸不可能的     你没说清楚
发表于 2012-11-13 22:21:47 | 显示全部楼层
这主要是由开关K到镇流器L之间的一段线路对地漏电导致的。电源零线在变压器的中性点接地,当开关K断开时,镇流器L产生自感高电动势,此时由镇流器 灯管 漏电保护器 系统接地 接点电阻Rl 构成回路,固有自感电流经漏电保护器的零线,漏电保护器跳闸。可在图中电路中连接一只1-2uf的电容器C后,可以消除上述故障。这主要是因为连接电容器后自感电流不再通过漏电保护器的零线_____ 文章摘自《电工实用技术365问》

日光灯漏电保护线路

日光灯漏电保护线路
发表于 2012-11-15 22:21:13 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2012-11-15 22:39:39 | 显示全部楼层

这灯怎么这样接?
发表于 2012-11-30 21:57:51 | 显示全部楼层
肯定有漏电的地方!请个电工帮忙吧!