查看: 4614|回复: 11

天冷了高压底了

[复制链接]
发表于 2012-11-11 21:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
r22 天气冷了高压低了,只有10公斤了,是不是制冷效果差了,高压最好稳定在多少压力效果才最好
发表于 2012-11-11 22:12:24 | 显示全部楼层
天冷了还需要制冷吗?找维修师傅吧!
发表于 2012-11-11 22:29:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看来楼主不是制冷维修专业的!!!
发表于 2012-11-12 06:41:52 | 显示全部楼层
为什么一定非要高压很高压力呢?现在的气温下,10公斤的高压不是很好吗?相对应的温度是26度,难道不正常吗?
 楼主| 发表于 2012-11-12 09:26:37 | 显示全部楼层
原来是这样的啊,我以为高压低了 节流筏压力也低了 制冷效果会差的呢
发表于 2012-11-12 09:33:19 | 显示全部楼层

高压越高,制冷效率反而越差,能效比越差,耗电大,压缩比大,还容易损坏压缩机。
发表于 2012-11-12 21:57:24 | 显示全部楼层
请问荣版主,要是室外温度零下20度,有影响吗?
 楼主| 发表于 2012-11-13 18:27:39 | 显示全部楼层
如果你外面领下20度 你还开冷库干什么呢,真是傻 放外面就可以了,我打着机器也没有领下20度
发表于 2012-11-13 20:22:39 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-11-12 06:41
为什么一定非要高压很高压力呢?现在的气温下,10公斤的高压不是很好吗?相对应的温度是26度,难道不正常吗 ...

温度对应的压力,不是指低压压力吗?怎么又成了对应高压压力了呢?
发表于 2012-11-14 06:33:23 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2012-11-13 20:22
温度对应的压力,不是指低压压力吗?怎么又成了对应高压压力了呢?

任何温度都有任何的对应压力!!!