楼主: 天边一只鹰

大金空调多联机制冷,制热效果不好请高手看看。

[复制链接]
发表于 2012-12-27 21:00:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我今天也碰到这种情形,后来加了5KG,R410,现在基本好了,也许这回是运气好,有一台还不行,后来重抽真空加液的,
 楼主| 发表于 2012-12-28 12:08:45 | 显示全部楼层

你找到漏点没有?????要堵漏才行。。
发表于 2012-12-28 23:00:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
天边一只鹰 发表于 2012-11-9 18:53
因为我是维护的,只要有效果就行了。你懂的。。

没抽空就加氟 还是多联机 自做自受
发表于 2013-1-3 23:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
哥们在哪里做大金的。
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:00:11 | 显示全部楼层
ztj850310 发表于 2013-1-3 23:24
哥们在哪里做大金的。

四川,搞空调维护哈。
发表于 2013-1-4 17:46:57 | 显示全部楼层
天边一只鹰 发表于 2012-11-12 20:50
就是有点低。缺氟了。压缩机频率起不来。谢谢啊。

重新做系统
 楼主| 发表于 2013-1-5 15:36:51 | 显示全部楼层
恒丰制冷 发表于 2013-1-4 17:46
重新做系统

现在问题已经解决了哈,安装公司把材料用差了,有几个分支器是漏的,更换就好了。没有抽真空。这套系统现在已经运行了一个月了。没有什么问题。
发表于 2013-1-5 17:47:59 | 显示全部楼层
看看电子阀有没有工作
发表于 2013-1-6 10:31:43 | 显示全部楼层
无语了!你当R22机器使啊
发表于 2013-1-9 21:38:32 | 显示全部楼层
高压15公斤压力偏低,系统有漏,必须查漏! R410是属于混合制冷剂,有漏补加效果要差,制冷剂的成份比例已经失调了!