查看: 10192|回复: 12

论中央空调冷水机组电路控制程序

[复制链接]
发表于 2012-11-3 13:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    做中央空调维修不可不识空调冷水机组的逻辑控制程序,真正弄懂的人不多,遇到这方面的故障问题,大不了就请人帮忙或者换一块电路板哦!殊不知,一台冷水机组电路主板少则几千元,多则几万元;不但客户不愿意接受,自已也没钱赚!我说得对吗?呵呵…..因为我这方面浸淫了许多年啦!

   早期的中小型的空调冷水机组如开利30HK系列往复式冷水机组、日立RCU120SY系列(SY3除外)螺杆冷水机组和大金UWJ系列等,控制方式较简单,采用温控器和时间继电器进行逻辑控制;其中温控器为步进式,逐级控制多台压缩机的启动与停止;时间继电器是防止所有压缩机同时启动(防止电流过大),保证压缩机可以相隔1分钟后陆续启动。每一台压缩机都带有增/卸载功能(小型活塞压缩机除外),所以,压缩机启动时都是减卸启动的,防止启动时负荷过大。当然这个启动要受到保护点的约束(如压力保护等)。
启动/增载控制逻辑图如下:

                               
登录/注册后可看大图

减载控制恰恰反过来,图就不画了,很简单!
停机:按一下停止按键→控制回路失电→温控器和时间继电器同时失电→主交流接触器断开→压缩机停止。
优缺点分析:
1)        优点:简单的逻辑控制纯机械联锁,不必担心掉失程序。电路元件更换或替代容易。
2)        缺点:没有智能自动调整压缩机的启动次数及运行时间,没有加密功能(任何人都可以操作),没有数据记忆储存功能,无法显示故障原因,也不能电脑监控群控等。

   中后期的空调冷水机组,如开利30HXC系列、30RQRB系列及19XL/19XR系列以及日立RCU120SY3/SC等等,加入了电脑单片机等功能,开始了智能控制技术,除了微计算机的硬件电路,还内置了控制程序。
内置程序要一分为二:
其一,内置程序出厂时已经烧录在固有的ROM中;(代表产品如:日立RCU***SY3/SC系列、开利后期的30HXC/30RBRQ/30RT和约克YEW ***B等系列)
其二,内置程序寄存临时的ROM中,必须有一只电池保持通电状态;一失电程序将会丢失。代表产品如:约克YS/YK/YCAE/YCWE、开利19XL/19XR/19DK等等。
不同机型的控制程序是不一样的,控制程序是针对该空调冷水机组服务的,丢失控制程序的机组就如植物人一样,永远无法启动和运行的。那么,有人问:这些程序可以替代吗?回答是可以,但前提是必须了解该空调冷水机组的运行模式,否则故障是很恐怖的!

空调冷水机组的程序说明:

    现以日立RCU120SC螺杆机(约克的YCWE/YEW水冷机约同)为例说明一下
    该机组共两台螺杆压缩机,每台压缩机分为两级100%和50%能量调节,两台合起来总共有四级调节,分别为:100%,75%,50%,25%;为保障两台压缩机交替运行,使得运行时间得到平衡,程序中进行运行计时,运行时间少的压缩机优先启动,另一台次之!
    机组启动前,自动检查:冷却/冷冻水泵/冷却塔的联锁点、水温传感器、冰点保护点及压力保护点等。然后,智能辨别另一台压缩机优先启动;3分钟延时后,运行时间较短的压缩机的以50%负载优先启动,5分钟后满载。第二台压缩机待第一台压缩机启动后的一分钟后同样以50%负载启动,5分钟后全载。当然,前提是回水温度较设定温度要高!
运行的时序图如下:

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2012-11-3 13:59:13 | 显示全部楼层
谢谢分享了。
发表于 2012-11-10 12:22:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享,。
发表于 2012-11-12 21:06:29 | 显示全部楼层
讲的还可以呀
发表于 2012-11-13 12:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
看不太明白……
发表于 2012-11-13 14:00:03 | 显示全部楼层
看来楼主对制冷设备的单片机技术很有心得,看了你的贴我不由得想起多年前遇到的一台开利冷水机,(型号和故障忘了),原因是一次保护引起电脑记忆了这此故障,当外部问题排除后,此故障代码却一直存在无法复位,找不到方法进行清除操作,几个堪称是本地元老级的高手弄了一个下午却一无所获。
   事实上这样的问题越来越多,包括其他的制冷设备,一旦出现某保护故障,电脑就会锁定并永久记忆下来,
如何恢复真是一个难题,盼望这方面相关的高手热心分享这类心得。
发表于 2012-11-15 19:39:29 | 显示全部楼层
这个一定要亲自搞过的才有话说,说的话才有内容。期待高手们进来分享。
发表于 2012-11-15 22:18:13 | 显示全部楼层
专程来学习。
发表于 2012-11-17 00:05:22 | 显示全部楼层
这个没人看得懂……现在的中央空调只能靠厂家……期待厂家的技术人员进入讲解
发表于 2012-11-19 17:36:10 | 显示全部楼层
一点一滴的积累,虽然慢,但这是没有办法的办法了。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 12:35 , Processed in 0.063437 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表