求助各位大师用5P空调外机改装小冷库怎么改!!!!!

[复制链接]
发表于 2012-10-25 22:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我看到我们这边很多小冷库都是用5P旧空调外机改装的!好像就是在高压末端加装一个储液灌,加高低压开关和高低压压力表这些!我都没接触过!!!!希望各位大师多指导!!!!!O(∩_∩)O谢谢!!
发表于 2012-10-25 22:36:35 | 显示全部楼层
我们这还有就用5P的内外机改的呢
就改了控制电路
保鲜的
发表于 2012-10-26 14:20:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调机只能做保鲜库,天下第一省,电控就装个温控就行了。
 楼主| 发表于 2012-10-27 09:11:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-27 17:31:45 | 显示全部楼层
富民 发表于 2012-10-27 09:11
每个都是冷冻库!!!!!温度控制在-13左右!!!!!

应该是改  节流毛细管  为  热力膨胀阀。。。
发表于 2012-10-27 19:48:55 | 显示全部楼层
这个还没改过。冷库还是装过的 !应该把毛细管换成膨胀阀,还要把温度探头解除,小型的应该可以的。
发表于 2021-7-24 07:34:20 | 显示全部楼层
小型冷库,不超过15立方吧。正在找资料学习是否可行?
发表于 2021-7-25 07:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
都是瞎改。压机工况都不对,不耐用。
发表于 2021-8-22 16:45:22 | 显示全部楼层
压缩机工况不一样,改了  也是不能达到目的
发表于 2021-9-25 07:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
这是要给压缩机出殡的节奏