各位师傅:
    紧急求助,现有一个小型风冷库,电源正常,压机已启动,配电箱里面控制主机的漏电保护器就跳闸了,这个库是今年才装上的,请问是什么原因啊 。因为该冷库不在本地区,所以请各位大师告诉我 出现这种故障的原因有几种,我明天去检查 好心里有数!!!
发表于 2012-10-22 20:34:15 | 显示全部楼层
只有看到具体情况才能下结论,主要是漏电、短路蒸发器风机正常吗?
发表于 2012-10-22 20:43:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
也有压缩机漏电的
发表于 2012-10-22 20:52:30 | 显示全部楼层
故障现象分析:压缩机坏/压缩机供电线路破损漏电;风机漏电/风机供电线破损漏电;先查压缩机/风机,再查交流接触器、漏电保护器线路连接线,进水漏电、烧焦现象!
 楼主| 发表于 2012-10-22 20:52:52 | 显示全部楼层
9月1号才装上的 就漏电了??质量不会这么差吧
发表于 2012-10-22 21:00:05 | 显示全部楼层
两种可能一是漏电保护器本身,二是压机线路和压机漏电。
发表于 2012-10-22 21:01:36 | 显示全部楼层
4楼正解,支持
发表于 2012-10-22 21:06:38 | 显示全部楼层
既然是漏保跳闸说明故障原因是漏电,首先就查压机是否漏电,如不漏就查线路或接头是否牢靠如还是正常就看就把漏保换了吧
发表于 2012-10-23 07:14:07 | 显示全部楼层
这不是疑难杂症!主要是经验。只要和电有关系的,一路一路查。我遇到过因为照明电路出问题,压力保护出问题而跳闸的。北疆说的很详细了,我就加这两项。
  具体方法:有开关的,先断开关,没开关的断用电器(如北疆所说)。很好查,很 快的。
 楼主| 发表于 2012-10-25 16:02:18 | 显示全部楼层
到现场查看了,压机坏了  换了台新压机  工作正常,但是量了下电压  三相电电压高到430,单相电高到250,请问电压高 与压机损坏有直接的关系吗  这冷库是9月初才装的   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 05:05 , Processed in 0.064470 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表