电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 便民冷气

5匹格力空调压缩机表面结冰

[复制链接]
发表于 2012-10-11 11:41:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在这个温度制冷,当然要结冰的。
发表于 2012-10-11 15:51:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-11 16:19 编辑


他在广州,现在的气温还是比较高的!
而现在北方大部分的时间气温也在十几度,它的蒸发温度>0℃
基站空调一年四季都要工作,但它的设定温度一般都在16℃-18℃不会发生结冰的
发表于 2012-10-11 16:40:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过,学习了
发表于 2012-10-11 18:34:57 | 显示全部楼层
我遇到过!!缺氟!!从  蒸发器,到压机全结冰了!!!
发表于 2013-7-29 17:54:22 | 显示全部楼层
学习;‘额

发表于 2013-7-29 18:00:27 | 显示全部楼层
50内机蒸发器背面有没有脏堵的现象、?风机转速正常,就是不出风,而有雾轻微出来。是属于蒸发器脏了吗?是的话有没有合理的修理办法?恳求告知。
发表于 2013-7-29 18:04:27 | 显示全部楼层

学习了。。
发表于 2013-7-29 18:31:39 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-10-9 18:23
我想,你所谓的“风口”恐怕是指出风口看到的蒸发器吧
只要压力大于4.1Mpa,那么它的蒸发温度就在0℃以上, ...

你们说我拍马屁也行 但是我还是想说高 的确是高  我真心跪拜 佩服的五体投地 拜的头破血流  
发表于 2013-7-29 18:50:04 | 显示全部楼层
真乃神人也!这就是硬道理!此贴重开也足见荣老师之尚!!!
发表于 2013-7-29 19:25:01 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-10-9 18:23
我想,你所谓的“风口”恐怕是指出风口看到的蒸发器吧
只要压力大于4.1Mpa,那么它的蒸发温度就在0℃以上, ...

非常透彻。比有些人说的爽多了。