楼主: 荣盛家维

R12制冷剂正常压力是多少

[复制链接]
发表于 2017-9-21 07:39:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这里回答了楼主说具体的“压力多少”,那都是在说废话!与楼主同样无知荒唐!
发表于 2017-9-21 20:00:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-21 20:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
经验加,是加到加液口微微出气就行了,或者用电子称称重加那是最标谁的
发表于 2017-9-21 20:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-21 20:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
F12一般加到回气管结露箱内绕满霜为好。箱内温度高时高低压都高些随着箱内溫度下降压力也在下降,一般低压到o.5公斤左右合适与压缩机的效率有关。
发表于 2017-10-11 21:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-9-21 11:08
R12制冷剂基本都是正压状态运转。
不要问压力多少正常,你不说温度多少,世上都没人能答得上来!压力是随 ...

荣师傅,我今天遇到一台风冷的,压缩机145w原来是134压缩机,我找了一个功率一样的12压缩机 ,为什么加到1.5kg压力开一个小时低压才有露水,,我把毛细管换了2.3米 .是毛细管的问题么?还是不能代换?谢谢
发表于 2017-10-11 21:55:42 | 显示全部楼层
回气压力与箱内的温度有关,开始箱内温度高低压压力也高,随着箱内温度的下降低压压力也下降。主要是观察箱内霜满及回气管凉就行。