发表于 2012-10-28 22:11:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
前几天电话遥控维修了一个,故障与你描述的差不多,用户自我制冷效果比原来稍为差了一点。。。
高压0.7,低压过零为负压,遥控指挥加了3-4公斤(估计),低压居然无变化,高压竟然下来了,0.5-0.6,。。
电话细细询问,故障变为     外机出风较凉,高压不热,库温下到-3度后再难下去。。。。
分析,,,堵了。。。。
措施,,,热敷膨胀阀(结霜),无效。。。。外接加液罐,机外收氟3公斤,,,,关闭高压阀机内收氟,,,检查膨胀阀滤网,,,有少量杂质,,,清理,,,用氟排空低压系统,,,恢复系统,开机,,,,低压恢复正压,高压管发烫,,开始制冷。。。。
发表于 2013-4-27 19:54:33 | 显示全部楼层
我是做家用碳氢制冷剂的,我的产品,保证省电20%----40%,先做试验。最近刚做的山东河南两个省的总代理,产品绝对的节能环保。有兴趣的朋友联系我QQ535751737
发表于 2013-5-9 17:46:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌老师你好,我修冰箱但没装过冷库冷库好学吗
发表于 2013-10-12 21:01:22 | 显示全部楼层
数据不详细。无法判断故障