电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 武威张军

各位师傅看看这个冷库是什么问题?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-9-12 16:28:15 | 显示全部楼层

荣昌老师,高压是2公斤,库温当是-15度,设定-18度,降温速度慢一小时降一度
发表于 2012-9-12 16:51:28 | 显示全部楼层
武威张军 发表于 2012-9-12 16:28
荣昌老师,高压是2公斤,库温当是-15度,设定-18度,降温速度慢一小时降一度

R22系统,库温-15度,当时的蒸发温度约为-20~-23度,相对应的压力为1.46~1.19公斤表压力,你当时的低压只有1公斤表压力,稍微低了一点,只要调大一点膨胀阀即可。
高压只有2公斤压力,怎么会那么低呢?是压力表的问题?还是反应压力的压力管堵了?风冷式冷凝器不可能会那么冷啊!请旋下压力表仔细检查,通通压力,看看压力表是否有用?
降温慢,库房里是否装货很多?进货温度多少?
 楼主| 发表于 2012-9-12 17:07:14 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-9-12 16:51
R22系统,库温-15度,当时的蒸发温度约为-20~-23度,相对应的压力为1.46~1.19公斤表压力,你当时的低压只 ...

他前几天都有15公斤左右这几天就2公斤了,这几天库里没进过货
 楼主| 发表于 2012-9-12 21:02:13 | 显示全部楼层
武威张军 发表于 2012-9-12 17:07
他前几天都有15公斤左右这几天就2公斤了,这几天库里没进过货

压缩机不是太烫,回气管结霜刚好到机头,机头没有结霜
发表于 2012-9-13 23:27:51 | 显示全部楼层
低压有点低哦
发表于 2012-9-15 17:17:45 | 显示全部楼层
既使压缩机串气,高压也不只2K/cm2,太扯了。
发表于 2014-9-22 11:51:10 | 显示全部楼层
楼主,你太能扯了,高压2公斤能上得了那种霜。。。。。
发表于 2014-9-22 11:52:32 | 显示全部楼层
高压搞错了。你的问题就是蒸发器堵住了。。。。
发表于 2014-9-29 19:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-29 22:54:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-30 05:05 , Processed in 0.067158 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表