春兰空调显示 E3求助

[复制链接]
发表于 2012-9-7 19:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天接修 一台春兰 KFR-120LWNH1DS 空调 开机显示E3    刚开机 室内机运转正常 20秒后室外机运转 但只2秒左右 就停了  室内机就显示E3 室外机是380V 的  感温头 阻值都在5K 左右 3相电的相位我把两个调换了  也无效 不知是哪里出了故障  请求高手指教   谢谢了  
发表于 2012-9-7 20:16:11 | 显示全部楼层
电源电压异常,。。。。
发表于 2012-9-7 21:25:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流电压 系统压力 相序 风扇电容......  参数多点好判断!  
室外机排气电阻!
 楼主| 发表于 2012-9-8 07:41:50 | 显示全部楼层
室外机排气电阻 好像变直通了  我不知道正常不  请指教  谢谢
发表于 2012-9-8 09:22:47 | 显示全部楼层

变直通,什么意思,0 K?绝对不行,排气管传感器一般在50K左右。
发表于 2012-10-10 21:43:54 | 显示全部楼层
前日修好一台春兰3匹空调,具体型号已忘记,故障现象及故障代码与楼主相同。经查为外机控制板上2只电流互感器损坏1只(正常阻值约22欧,损坏件已达680欧左右),更换后运行正常。板上有一IC为LM339N,1脚及2脚短接,压机运行与否输出均为2.7v,正常;13脚及14脚分别输出,压机未运行时,均为2.7V,压机运行时,均为2.2V。13及14脚若任一脚未由2.7V跳变为2.2V,则内机必显E3。
发表于 2012-10-10 21:53:22 | 显示全部楼层
所修春兰3匹空调,控制板上排气管传感器用10K电阻代替,高低压开关均用跳线短接。5匹机上有排气管传感器,也有高低压开关。
发表于 2012-10-11 09:35:08 | 显示全部楼层
学习了呀………………。
发表于 2012-10-11 09:50:18 | 显示全部楼层
看看有没有老鼠咬线
发表于 2012-10-11 11:19:23 | 显示全部楼层
佩服佩服  厉害厉害   学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 12:21 , Processed in 0.060736 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表