怪故障,小冷库 。求荣昌!

[复制链接]
发表于 2012-9-4 17:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去看一台新装的冷库 排管有400米分成两个系统,面积有27个平方高2.3米.用8皮雪鹰 的机器,用两个三吨的膨胀阀,22的氟。制冷效果很差,该库设计是走低温的到负18度。库内靠近回气管的十几米 管子总也不结霜, 两个系统都是差不多有十来米没 霜。可是压缩机的回气 阀山上却又有霜,回气压力低于正常 值很多。在负十度的时候 表压力低压1个压。高压却又14个压,温度能拉到负15度,但是 要50分钟一度,水冷的。神么原因?
发表于 2012-9-4 17:24:30 | 显示全部楼层
库温-10度时,当时的蒸发温度约为-15度以下,相对应的低压压力约为1.8公斤左右表压。
该低压过低,所以蒸发器结霜不全,制冷慢,说明系统中的制冷剂不足,或者膨胀阀开得过小。
把压缩机的吸气滤网清洗下,高压高,检查冷凝器的供水量是否充足?
 楼主| 发表于 2012-9-4 17:27:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
会不会是膨胀阀用小了?如果再加,压缩机机头岂不是要 被霜包头了?
发表于 2012-9-5 07:24:47 | 显示全部楼层
同上观点,要看你加了多少弗,你的情况,起码要加20公斤,做个参考,膨胀阀可以,它可以调。
 楼主| 发表于 2012-9-5 07:55:25 | 显示全部楼层
请问这种低温机机头都会结霜吗?问题是即使加氟加到回霜很厉害了也达不到正常工况低压的一要求,怎么办
发表于 2012-9-5 09:33:33 | 显示全部楼层
看下视液镜有没气泡,个人觉得还是少雪种了
发表于 2012-9-15 17:12:48 | 显示全部楼层
假设是32mm钢管,水冷凝器,8P*3333=26664btu/h=7814W/h=7.8KW/h,用两个三吨的膨胀阀,,则2*3*3.517=21KW/h,膨胀阀配得太大了,造成阀前处在不饱和液态,阀后流速过快,压损过大,外部均压管的制冷量补偿已是极限(压差14bar以上),32mm的等值长度=76cm,76/3.14*2=48cm,400*0.48*7.5*10=14400kcal/h,14400/6.6=2181kcal/h,每一回路的热负荷=2181/2=1090kcal/h,400/2=200米,32mm的最大热负荷约2500kcal/h(不超标),所以应该是膨胀阀过大造成的。
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:37:42 | 显示全部楼层
1kk,你的分析太精妙了,就是这个道理!
发表于 2014-12-26 11:54:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-26 12:12:58 | 显示全部楼层
我要维修3 发表于 2014-12-26 11:37
1kk,你的分析太精妙了,就是这个道理!

这是两年前的帖子,你还记得最后是如何解决的吗?有一点不要听姓力的鬼扯,他的话连一句都不能听。忠告。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 00:52 , Processed in 0.065481 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表