电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2962|回复: 5

求助新科空调保护不制冷

[复制链接]
发表于 2009-7-4 08:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
查看了一台新科kRf-30的空调,据用户说是上一个月移机后就出现了问题,开机大约只有十分钟就保护了。到用户家里试开机,发现电流为4.3A,正常应该是5.5A.低压为2.5,可以制冷,但是十分钟后,外机和内机都停了,室内机面板现黄灯保护。请问各位高手,如果是安装造成缺氟,会不会让空调保护。
发表于 2009-7-4 08:47:59 | 显示全部楼层
会,如果缺F,室内机冷凝器会结冰,管温传感器会
 楼主| 发表于 2009-7-4 09:05:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
昨天很忙,没有空修理,明天我去修理,搞好了我会向你们回报
发表于 2009-7-4 09:38:04 | 显示全部楼层
保护原因:
1. 电脑板故障。
2.循环管路堵塞。
3.排风口堵塞。
4.机组损坏。
5.一些探头有失效的。
    上述都可以造成您所说的故障。
 楼主| 发表于 2009-7-7 08:14:50 | 显示全部楼层
前天已经修好了,是前一个安装工接头没有接好,漏氟。处理后加氟正常了。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
金秋明月 + 2 谢谢分享维修结果!

查看全部评分

发表于 2011-3-18 15:27:30 | 显示全部楼层
移机之后出现故障,一般可能是 安装不当引起的