求小型冷库高压表抖动的排除方法

  [复制链接]
发表于 2009-7-1 19:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台小型冷库,因机器震动两根铜管摩擦断而将冷媒泄露完,(管子断后开机时间很长,进入大量空气)焊接好后抽真空加氟至规定值,发现高压表抖动,应该是管路有水分,大家看是停机排空还是开机排空好?是从高压阀排还是从低压阀排?那位老师有更好的办法望传教,谢谢!另外谁有膨胀阀的调节经验,请传授一二。
发表于 2009-7-1 21:10:51 | 显示全部楼层
最好用真空器抽真空,调到膨胀阀的表面结斜霜
发表于 2009-7-1 22:39:39 | 显示全部楼层
如果有条件,可用高压氮气冲洗管路,再抽空
发表于 2011-2-6 21:38:25 | 显示全部楼层
真空度  达不到的原因
发表于 2011-2-11 22:09:39 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-2-12 10:02:19 | 显示全部楼层
真空度达不到,想自行排空要在高压旁通进行。停机情况下。不过肯定没有重新抽真空好
发表于 2011-2-12 10:31:20 | 显示全部楼层
高低压同时进行抽空,有条件则可这这个过程中停机注入氮气,保留一定时间然后继续抽,如此反复,定可以达到需要的真空度,我都是这样处理的!
发表于 2011-2-15 12:12:04 | 显示全部楼层
向收空调收氟一样,把氟收到高压管后,在将膨胀阀提高后.在打开膨胀阀阀门放一奌氟可以起到排空目的。全部放完起到排水作用。
发表于 2011-2-19 21:58:24 | 显示全部楼层
唤表抽空
发表于 2011-4-9 22:01:30 | 显示全部楼层
氮气吹  重新抽空  真空度一定要达标  然后加氟