楼主: 空调专员

冷暖机如何改成单冷?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-8-17 20:23:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还是周工说的详细不过我已经改完单冷的了,也谢谢大家给予的讨论
 楼主| 发表于 2012-8-17 20:24:22 | 显示全部楼层
还是周工说的详细不过我已经改完单冷的了,也谢谢大家给予的讨论
发表于 2012-8-17 20:37:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1 测量电磁阀阻值是否正常,电磁阀的供电是否正常!2,在通电工作中反得拔除和插入四通阀的一条线(N或L)让电磁阀反复动作有望自动复位,如果不行就外加榔头敲击,一面通电一面敲击,要有些耐心 ,多次很多时候都能复位。3更换新的电磁阀或按楼上周师傅的做法实施,不过到了冷天想制热就麻烦了!
发表于 2012-8-17 23:42:57 | 显示全部楼层
把外机拆进来,把内机搬出去
发表于 2012-10-31 17:11:22 | 显示全部楼层
四通阀去掉,低压跟高压各自焊好就OK了
发表于 2012-11-10 10:13:19 | 显示全部楼层
去掉四通阀
发表于 2012-11-10 14:20:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿章 于 2012-11-10 14:23 编辑

这个问题不算是问题吧,冷暖机就已经包含了制冷功能,只是比单冷的多一个制热功能而已,你遥控器上不用按制热不就成了吗?换一个单冷的遥控给用户也行,再者你把室内加辅热插头拔了,把室外四通阀插拔了,这不就完全是一个单冷机了吗?遥控制热也没起作用了呀。就拔二根线,管路不用动。

如果说要把单冷改为冷暖,要改的东西就复杂了点。
发表于 2014-3-8 08:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
总是会出现热保护
发表于 2020-7-6 02:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-8-17 15:09
简单!
压机排出直接去外热交进口
压机吸入口结室外机粗管阀

请教下!是照你这种方法连接管路的!但是加氟后低压为负压了?是什么原因呀∩请指教下谢谢
发表于 2020-7-6 14:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
成成桂富 发表于 2020-7-6 02:26
请教下!是照你这种方法连接管路的!但是加氟后低压为负压了?是什么原因呀∩请指教下谢谢 ...

管路堵塞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-3 18:41 , Processed in 0.071352 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表