楼主: 小邹电子

窗式空调检漏加氟全过程

[复制链接]
发表于 2012-7-30 21:23:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了   
发表于 2012-7-30 21:42:38 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2012-7-30 22:00:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lukking 于 2012-7-31 10:41 编辑


大部份品牌廠家是有工這條三叉工藝管的,
上門就用無火操作法:
下圖一匹美的,加一夾閥加F,
詳細請看:
有誰知道这加氟工具的妙用?
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=189978


DSC02549.JPG
照片 004.jpg 照片 003.jpg 照片 002.jpg 照片 001.jpg
問題:
沒這三叉工藝管
廠家是怎麼加f的?
你自己也可以和廠家一樣加f,無人頂貼則不公布
发表于 2012-7-30 22:12:29 | 显示全部楼层
不错不错  准备收多少大洋?
 楼主| 发表于 2012-7-30 22:51:03 | 显示全部楼层

我在想这东西会不会漏,会不会把铜管给挤扁。
发表于 2012-7-31 09:40:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2012-7-31 09:50 编辑

樓主的分享,得益不少,

但本人認為在工場操作,不應用這壓力表看低壓壓力和抽真空,看低時指針在量程1/4是看不準的,抽真空更不用說了,

看低壓應用指針在量程1/2的來看,即最大1MPa的低壓表,

发表于 2012-7-31 10:43:54 | 显示全部楼层
小邹电子 发表于 2012-7-30 22:51
我在想这东西会不会漏,会不会把铜管给挤扁。

以下在這裡有詳細論述,
有誰知道这加氟工具的妙用?
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=189978
发表于 2012-7-31 12:45:59 | 显示全部楼层
有合适的单向阀是不是可以焊上一个而不是封死。
发表于 2012-7-31 13:18:53 | 显示全部楼层
小邹电子 发表于 2012-7-30 17:25
那个是有两个传感器的,一个就是外面线头上那个,还有一个在表壳里面,也就是可以同时测两个地方的温度。 ...

摁,学习了。谢谢
发表于 2012-7-31 19:54:08 | 显示全部楼层
值得推广
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 06:42 , Processed in 0.077141 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表