发表于 2012-10-14 15:31:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你在零火交换前是火对地短路,漏电空开就跳(此时不跳电器外壳会电人),零火交换后是零对地短路就不跳(此时电器外壳不电人)。总之你的用电器已经短路了。
发表于 2012-10-14 15:43:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 ★媚姬★ 于 2012-10-14 15:48 编辑


单相漏保零对地短路漏保应该也会跳的。火对地直接就是短路了。只要火线零线电流不平衡就应该跳闸。应该不存在调换后不跳的现象。
发表于 2012-10-14 16:18:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
傻,你换换起什么用,不安全,还得找到愿因,你这电工乍当的。
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:43:58 | 显示全部楼层
djdz 发表于 2012-10-14 15:31
你在零火交换前是火对地短路,漏电空开就跳(此时不跳电器外壳会电人),零火交换后是零对地短路就不跳(此 ...

多谢指点,我明白了
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:45:49 | 显示全部楼层
★媚姬★ 发表于 2012-10-14 15:43
单相漏保零对地短路漏保应该也会跳的。火对地直接就是短路了。只要火线零线电流不平衡就应该跳闸。应该 ...

您说的有道理,但我试了真的是对换后就不跳了
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:51:12 | 显示全部楼层
djdz 发表于 2012-10-14 15:31
你在零火交换前是火对地短路,漏电空开就跳(此时不跳电器外壳会电人),零火交换后是零对地短路就不跳(此 ...

是这意思,谢谢明白了
发表于 2012-10-14 19:06:30 | 显示全部楼层
调过来不跳,也就没有了漏电保护功能,请正确选择漏电开关的规格。
发表于 2012-10-16 07:28:36 | 显示全部楼层
javascript:;
发表于 2012-10-18 18:57:35 | 显示全部楼层
说的很好,原来是火线有接地的地方,调换后改成零线接地了,相对漏电的电流就小了,所以就没跳闸。不过问题要排除的,不要留事故隐患。
发表于 2012-10-25 17:20:42 | 显示全部楼层
漏电保护空气开关跳闸,原因是某电气漏电所质与调相无关,该接线很严格,对调后将使去保护。工作原理可上百度查询。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-11 03:50 , Processed in 0.058455 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表