发表于 2012-8-10 10:33:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
C6000不是空调的型号,是控制器的型号
发表于 2012-8-10 10:40:58 | 显示全部楼层
报压缩机故障在排除控制器的原因后,一种是压缩机本身的问题,还有高压过高引起压缩机过电流保护,正常压力精密空调高压在(16-19KG压力)梅兰空调有的高压报警也是报压缩机故障,还有氟量偏少,压缩机过热引起的,还有上面几位说的接触器接触不好也会有可能
 楼主| 发表于 2012-8-15 20:55:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

可能是压缩机坏了,我换到两个好的系统上面都是压缩机故障。现在我把那个模块给关了。
发表于 2013-12-2 15:22:10 | 显示全部楼层
我修的是C5000型的,压缩机内部热敏电阻开路,处理办法是屏蔽压缩机保护器用到压缩机坏,更换新压缩机,不过这个帖子已经一年多了。
发表于 2013-12-22 19:30:40 | 显示全部楼层
天边一只鹰 发表于 2012-7-23 20:28
为什么没有人回帖呢???????????

我知道有个人懂 你还修吗 好了吗
发表于 2014-2-22 10:21:39 | 显示全部楼层
xuexi学习