自己试验变频空调410低压压力变化

  [复制链接]
发表于 2014-3-12 12:31:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
410变频的压力变化确实是个问题,毛细管和膨胀阀节流在中低频运行肯定不一样,最好的办法就是抽真空定量加!
发表于 2014-6-16 19:31:07 | 显示全部楼层
谢谢你,有你更精彩
发表于 2014-6-27 16:29:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不错赞一个
发表于 2014-7-10 12:52:18 | 显示全部楼层
和我今天测试美的35变频机差不多,410的,高频时压力8个左右,电流5.2--5.5a左右,低频时12个多压接近13呀,电流在2.98A,低频电流不超3A,我今天加410,空调在低频工作时加过多410电流还是不超3A,高频时电流计看的到,当空调高频运转时我看电流6A了,加多了,就放了些,放到5.3A时,感觉可以了,制冷挺好的,看室内机名牌标注制冷运转电流5.2A,观察其电流在5.2到5.5之间跳动,正常收工。前几天帮朋友装格力35变频,也没拿表,电流表测得高频工作5.5A.以上是本人实际测得,仅供参考
发表于 2014-7-10 19:15:54 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2015-7-4 20:24:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2015-7-11 23:34:42 | 显示全部楼层
呵呵精神可佳 神农尝百草的感觉 该顶一个, 不过你弄来的数据对实际维修没多大的用处,换一个品牌数据可能就不一样吧,
发表于 2016-8-14 22:24:20 | 显示全部楼层
蜜蜂 发表于 2012-7-15 19:51
学习了,论坛有你更精采

哈哈············是你啊·········
发表于 2016-8-14 22:44:40 来自手机 | 显示全部楼层
不错赞一个
发表于 2016-8-21 16:37:48 | 显示全部楼层
通过测试说明:压力随着压机频率(压机转速)变化而变化!高速运转压力低!低速运转压力高!