电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 19474|回复: 2

美的豆浆机电路板进水后发现保险管烧坏

[复制链接]
发表于 2012-7-12 11:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的豆浆机电路板进水后发现保险管烧坏,测量有4个二极管已坏(型号4007)测量电阻,电容良好,擦上电后指示灯亮了一下可还是不能用。请高手指点
插上电源豆浆机上面4根线有两根有点两根没电
图片 001.jpg
图片 008.jpg
发表于 2012-7-12 11:48:09 | 显示全部楼层
呵呵,那是供电给底下的发热管用的。要装水试机。
或短接相应的取样点即可试机。
要注意刀片/伤人。
发表于 2012-7-12 12:19:19 | 显示全部楼层
都不开机,重点监测5V.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-17 16:11 , Processed in 0.058584 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表