海尔空调外风机在工作挂电流表压机没有启动

[复制链接]
发表于 2012-7-8 18:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔33机子挂机,用户反应,突然一下就没有冷气了,上门检查,外风机在工作,挂电流表压机没有启动,用水降温起动,测的压力0.55,电流达到8个,赶紧放F,压力在0.3,电流还在6个多,检查内外机过滤网,干净,判断是热保,,,
摸的四通阀,两根热两根冷,储液瓶,是冷,初步判断四通阀是好的,压机过热保护了,,,
是不是压机不行了,跟用户解释,连续开个几个小时,还会出现突然没有冷气,就要换压机了,
各位帮我分析下是不是压机不行了,,,,,
是不是四通阀轻微串气,电压是稳的,测了
发表于 2012-7-8 18:48:37 | 显示全部楼层
停机平衡压力是多少?电容是不是好的?
发表于 2012-7-8 18:52:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机散热是否良好?风扇转速是否正常?
发表于 2012-7-8 18:54:38 | 显示全部楼层
不是串气,而是喘气!
发表于 2012-7-8 23:26:15 | 显示全部楼层
如果是33/A 或者是33/B的话,压机和四通阀坏的可能很小,检查下管路,和风扇电容,在就是脏堵,要不然就抽空加氟。
发表于 2012-7-9 00:42:14 | 显示全部楼层
检查管温传感器了吗
 楼主| 发表于 2012-7-11 12:17:23 | 显示全部楼层
外风机网速正常,,这跟管温有关系吗,
客户已经报修海尔了,让他去查吧,
我感觉是压机问题,
外机散热比35机子散热呢,,
用户,反应说,是突然一下子不行的,,
内外机都比较干净,,,