一台志高中央空调一拖多·使用年限六年了·故障为开机压机启动三十多秒停机·自动检索几次后出现E08·故障查为传感器控温·将所有传感器全换·照出现E08·只有顶盖传感器为37K换过5K.10K.15K.20K都换过·还是不行·氟压未启动为1.2MPA·启动后半分钟降至0.7MPA停机·请问是什么原因·见图

IMG0203A.jpg
IMG0202A.jpg
IMG0201A.jpg
IMG0200A.jpg
 楼主| 发表于 2012-6-30 22:39:34 | 显示全部楼层
补充一下·电脑板去年厂家更换过·收了5000多·怀疑是电脑板坏·各位分析一下
发表于 2012-6-30 23:01:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也想学习
发表于 2012-6-30 23:58:57 | 显示全部楼层
自己改电路吧,只要工作就可以了
发表于 2012-7-1 00:35:52 | 显示全部楼层
会不会是感温头换得不对不够大
发表于 2012-7-1 01:28:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuyangan 于 2012-7-1 01:34 编辑

这么大的变频还真没修过!外机能工作,内机的传感应该没问题!装回外机原装的传感,通电量传感2脚的电压,一般的都在2V左右,各组偏差太大的那组可能有问题!因压机的温度高,检测压机的传感一般比较大,常温下50-100K的比较常见,其他的一般20K内
发表于 2012-7-1 07:52:52 | 显示全部楼层

学习 很受用              
发表于 2012-7-1 08:07:44 | 显示全部楼层
你测的原机压机、排气管温度传感器多大?有的机子30度400K。
断电,拔掉传感器插头,测量插座插针对地电阻,这个阻值一般与传感器相等。
发表于 2012-7-1 08:25:24 | 显示全部楼层
axc 发表于 2012-7-1 08:07
你测的原机压机、排气管温度传感器多大?有的机子30度400K。
断电,拔掉传感器插头,测量插座插针对地电阻 ...

好经验啊,没试过
发表于 2012-7-1 08:52:20 | 显示全部楼层
学习了,好了分享一下,楼主。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-2 01:44 , Processed in 0.068049 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表