       各位大侠帮忙分析一下,今天接了个鱼池制冷的活,原理什么的和空调一样,用的是一匹半的压缩机,排气也挺烫手的,回气回霜效果也很好,就是不制冷,水的温度降不下来,往里冲氟的时候压力在0.1左右,冲了好多还是这个数,怀疑是毛细管堵了,拆下来换的新的毛细管,压缩机也顺便测试了一下排气量,用大拇指根本就堵不住,但是装好以后还是这个现象,请大侠们给分析分析,谢谢了!
 楼主| 发表于 2012-6-27 20:59:16 | 显示全部楼层
在线等!谢谢各位了
发表于 2012-6-27 21:22:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
13854264665高手
发表于 2012-6-27 21:32:53 | 显示全部楼层
毛细管不能乱换,长度很重要,抽空时间要长些,因为容易冰堵!雪种要加得准确!看看电流等!
发表于 2012-6-27 21:34:56 | 显示全部楼层
你不能管光模回气管,待看出风口温度。出风口热才行。如不热,则说明没做功。钛包的水循环怎样?管瘪了没有?
 楼主| 发表于 2012-6-27 22:11:55 | 显示全部楼层

出风口温度一直在30多左右,降不下来,散热片也都清理的很干净了!是钛包的水循环,管子没有憋!
发表于 2012-6-27 22:21:38 | 显示全部楼层
哥们。你的提醒我打不开。网页打开太慢了你的电脑怎样?是不是网站问题?真想注销了。可我也注销不掉。
发表于 2012-6-27 22:37:58 | 显示全部楼层
看看水流量大不大,钛包的进出水口不能接反了》
发表于 2012-6-27 22:55:44 | 显示全部楼层
多半水循环的问题。。。。
发表于 2012-6-27 23:15:57 | 显示全部楼层
如果是水流很快的话可能性不会降温,其中可能是转制热了吧,排气应是冷的才对,是高压,回气是低压,也是所说的大管,就是微热的,如果回气管出现结霜,是冷却器不干净,在加冰种时,压力不上升也可以说明可能阀门是否关了。或管压堵了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 23:01 , Processed in 0.071792 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表