求助空调加氟根本就加不进去?

[复制链接]
发表于 2012-6-23 20:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去给一客户空调加氟。2P,LG的柜机,停机时接上压力表一看,2.2M的压力,制冷时还是2.2M,氟根本就加不进去,请问是怎么回事啊?这种空调是不是没有毛细管,内机用的是压力膨胀阀啊?
发表于 2012-6-23 21:00:50 | 显示全部楼层
压缩机有没有启动,电流多少
发表于 2012-6-23 21:03:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2.2M 是怎么量出来的 制冷剂是22的吗  停机多久量是2.2    40° 以下环境正常22系统饱和压力不会超过1.2
 楼主| 发表于 2012-6-26 15:59:46 | 显示全部楼层
停机半个多小时,用压力表接在工艺管上就是2.2M。制冷剂R22
发表于 2012-6-26 17:42:21 | 显示全部楼层
R22的停机时的平衡压力不可能这么高,那怕是R410A的也没这么高啊,是不是压力表有问题啊
发表于 2012-6-26 17:48:35 | 显示全部楼层
停机半小时,还这么高?有点不可思议。环境温度咋样?
发表于 2014-9-10 21:54:35 | 显示全部楼层
不懂  顶一下
发表于 2014-9-10 22:24:48 | 显示全部楼层
r22的待机压力也就7-8公斤的样子不可能这么高!是不是你的表打爆过回不了0
发表于 2018-8-2 22:17:30 | 显示全部楼层
人家说制冷制热都是,那就是四通阀坏了
发表于 2018-8-2 22:24:33 来自手机 | 显示全部楼层
停机也这么高???你表沒坏?