美的空调P7 故障求助

[复制链接]
发表于 2019-7-24 23:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我现在有台空调和你样的问题,压力5个压,回气管和储液罐不结露也不凉,高压管很凉的?我现在也不知道怎么回事?压机之前换过,后来换过四通阀,那是之前换的压机缺相坏了
发表于 2019-7-24 23:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
你那个现在怎么样了?是什么问题?当时那个空调运行时回气管和储液罐凉吗?
发表于 2019-7-24 23:40:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小许制冷 发表于 2012-6-21 00:06
加氟吧。我也遇见过。美的120吸顶机和你说的一样。后来我补氟才好。试试吧。 ...

这个问题是补制冷剂就好了?几个压啊?我那个空调和他描述的差不多这种情况,压力5个压,高压管凉有露水,回气管和储液罐都不凉常温,只有脚阀处有点凉但不是很凉?
发表于 2019-7-25 01:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
我也碰到了一台,美的定频2匹天花机制冷效果不好,内机温差8℃,2年多的机器,外机用高压水枪清洗得跟新的一样,细管凉,粗管不凉,运行压力偏高一点点,没修过没加过氟,电流都正常,没有修过,外机出风热,风量正常。我想是不是四通阀轻微串气。
发表于 2019-7-25 09:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
小许制冷 发表于 2012-6-21 00:06
加氟吧。我也遇见过。美的120吸顶机和你说的一样。后来我补氟才好。试试吧。 ...

这个情况是加氟加到低压几个压力值?
发表于 2019-7-25 09:46:59 | 显示全部楼层
嘴甜心狠办事稳 发表于 2012-8-28 22:11
个人观点仅供参考,我觉得像三菱.美的.还有格力这三个品牌的380压机双风扇的机器,制冷回气压力最高到3.5, ...

那是你的表坏了,或者  你根本就没有遇到  完全正常的机器
发表于 2020-8-4 14:52:30 | 显示全部楼层
我今天修了一台五匹柜机故障一样,外机不脏,风机运转正常,检测后二个外风机电容都降到2微法,换3微法后工作15分钟后故障一样显示P7 。低压4.5个压力,加氟到储液罐结露后正常工作了,加完后5.5个压力。
发表于 2021-7-14 12:11:17 | 显示全部楼层
呵呵,我正在处p7这个问题。开始是两个风机运行不正常。换了电容加了氟利昂,第二天客户又打电话来说,依然报p7开不了机。昨天跑过去看氟利昂漏完了。拆开连接一看是铝管,换了铜管重新抽空加氟,当时一切正常,今天客户又打电话来说;昨天到今天上午的,好好的。刚刚报p7了,因为太忙,没有给他清洗散热片,我让用户自己清洗散热片。就等着看他下午的效果了。这是一台11年的五批柜机。如果再不行!那我就只能给他放风机了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 04:18 , Processed in 0.049589 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表