今接修一台中央水冷空调。中宇牌。。有8个三洋压缩机。。刚开几分钟显示E4其它4台压机停机。。过半小时左右显示E7..其它压机全停只送风。。清洗了冷却塔冷凝器。。它冷凝器是一个压机一组,,用克污3桶。洗了还不行。。。谁有代码资料。。谢谢。。。。是不是高压保护。。
发表于 2012-6-30 23:48:14 | 显示全部楼层
你不要看空调是什么牌子,说不定是广东小厂组装的,关键看控制面板,一般杂牌都是用的西门子的,你去查查.
 楼主| 发表于 2012-7-1 00:47:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

谢谢。。早就搞好了、、故障是由2个压机过流引起的、;‘’后来我切断了这2个压机。。就OK现在只有6台工作;;
发表于 2012-7-1 16:50:34 | 显示全部楼层
这样也可以
发表于 2013-8-24 10:57:09 | 显示全部楼层
是不是水源热泵,你真是一个神人