向大家分享一点空调安装遇到的小经验:

这个现象我每年都能遇到好几次,不知道大家遇到过没有?
1.jpg
E23EA207-A7E2-477F-A8F4-A716294357C2.jpg

空调安装完毕,抽真空10--15分钟,打开高低压阀放氟后,有时高低压阀芯处就会有氟喷出或泄露,工艺口顶针有时也会出现此类现象,我一般都会采取给阀芯加热来解决,用开热水往上面浇或拿杯开水把顶针或阀放在热水中,然后再反复关闭、打开阀芯直至问题解决(一般从复几次就能解决),有条件也可以用电吹风加热。最后再把阀外螺帽拧紧完工。多次试验效果不错,不足之处还请指正
   此现象并不常见,它是由阀芯内部偏离或变形错位引起的个别现象,如果遇到此现象可以一试

评分

参与人数 4威望 +11 收起 理由
jisuzhuifeng + 1 太赞你了谢谢
axc + 2 热心助人!
114643371 + 2 热心助人!
双兴电器 + 6 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-6-7 12:36:05 | 显示全部楼层
路过。谢谢楼主的分享!
发表于 2012-6-7 12:50:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好办法,下次试试。
发表于 2012-6-7 13:01:14 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
发表于 2012-6-7 13:04:47 | 显示全部楼层
嗯,这办法下次试试
发表于 2012-6-7 13:08:31 | 显示全部楼层
好像见过,不知好用否?
发表于 2012-6-7 13:19:46 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-6-7 13:28:29 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2012-6-7 13:38:33 | 显示全部楼层
不知是否有效。
发表于 2012-6-7 14:00:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
好方法,就是比较麻烦,直接盖上盖子也不会漏。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 07:59 , Processed in 0.068711 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表