本人给空调加氟的一招

    [复制链接]
发表于 2012-5-5 22:22:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个方法可以啊
发表于 2012-5-6 00:03:39 | 显示全部楼层

我举脚支持你的原则,因为电流的值直接反映压缩机制工作状态,就如心电图反映人的心脏一样。
发表于 2012-5-6 08:19:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了,分享
发表于 2012-5-6 12:32:47 | 显示全部楼层
加液加到大管比小管凉(毛细管在外机)这样你测一下电流会是什么状况?超过多少?37度的气温会不会超温?
发表于 2012-5-6 13:13:27 | 显示全部楼层
学习了 谢谢···
发表于 2012-5-6 20:11:36 | 显示全部楼层
大管比小管凉,如果房间温度还比较高的话,那氟就多了,气温一高,压机负载就重了。冬天加氟不但要看压力,还要看外界气温是多少?电流是一直是变化着的,房间温度上升以后,高压升高,压机电流也相应上去了,冬天加氟,我采取的办法是:断开外机四通阀和风机的线,模拟空调除霜再加氟,粗管结霜后再补加一点氟,就OK 了。我这边冬天空调低压压力在0.15MP左右(冬天气温最低的时候)。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
lukking + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2012-5-6 20:34:24 | 显示全部楼层
谢 谢 分 享
发表于 2012-5-7 21:30:38 | 显示全部楼层
又学一招,呵呵
发表于 2012-5-8 12:58:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-8 13:10:12 | 显示全部楼层
电流,压力,结霜情况