关于空调气液分离器(压缩机旁边的筒子)结霜维修研究。

    [复制链接]
发表于 2012-5-16 21:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天回收一台二手的海尔1p的空调,回到店里通电发现压缩机是坏的。于是换了个拆机的压缩机。装上加氟0.4MP制冷正常,但是5分钟以后发现,低压压力由0.4MP上升到0.8MP,压缩机电流由4A下降到2A,气液分离器上开始结霜了(其他地方通通不结霜),空调就不制冷了。

结霜了

结霜了

以为是焊接时管道堵了,于是把氟放了,焊开了,没堵。。。。怀疑四通阀串气,想想不可能,四通阀串气了压力是高了,但是气液分离器不可能结霜。上网查了有的说冰堵,有的说油堵,有的说四通阀坏了,有的说氟加多了。。。。通通考虑过了。冰堵的话空调正常运行是不结冰,冰堵可能性不大,再说了气液分离器那么粗壮正是那里冰堵的话也太不可思议了。没办法焊上重新加氟再次试机,一模一样的问题 快奔溃了。冷静下来思考,想起“哪里结霜哪里堵”这个原理,继续放氟,焊开压缩机,把冷冻机油全部倒了,用快易修的管路清洗剂洗了一遍气液分离器发现倒下了的清洗剂里好多铁屑,重新加了清洁的机油,恢复管道,加氟。制冷终于正常了。
在此提醒各位同仁,气液分离器结霜其实就是气液分离器堵了,我拆过一个气液分离器,上面有一层密密的铁丝网,很容易被脏东西堵上。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
XSFH + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-5-16 21:55:01 | 显示全部楼层
谢谢,分享啦
发表于 2012-5-16 21:55:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
辛苦了  以后就知道这个问题怎么解决了
发表于 2012-5-16 22:05:54 | 显示全部楼层
多谢分享  。。。
发表于 2012-5-16 22:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢啦…路过学习学习
发表于 2012-5-16 22:20:57 | 显示全部楼层
谢谢啦…路过学习
发表于 2012-5-16 22:24:45 | 显示全部楼层
辛苦了  以后就知道这个问题怎么解决
发表于 2012-5-16 22:28:29 | 显示全部楼层
这种问题见过几次
发表于 2012-5-16 22:32:01 | 显示全部楼层
高手啊啊啊
发表于 2012-5-16 22:39:14 | 显示全部楼层
又学到一招
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 22:48 , Processed in 0.072964 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表