楼主: sandaha123

松下KF-25G-P08 开五到十分钟自动停机过会自动又开

[复制链接]
发表于 2012-5-20 00:24:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

管温是20K  不是15K,你把雪种在加多些  松下很多机子夏天可以达到0.6压力,不然就把内机盘管管温放到更凉的地方试试
发表于 2012-5-20 07:38:00 | 显示全部楼层
松下空调售后 发表于 2012-5-20 00:24
管温是20K  不是15K,你把雪种在加多些  松下很多机子夏天可以达到0.6压力,不然就把内机盘管管温放到更凉 ...

应该是放到更热吧??、
发表于 2012-5-20 12:35:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
568261494 发表于 2012-5-20 07:38
应该是放到更热吧??、

我是说放到内机盘管更凉的地方
发表于 2012-5-23 14:01:39 | 显示全部楼层
和泰电器 发表于 2012-5-20 00:04
你那空调是不是A120KW或者是A120KW-2这两款机子???

是CS-A1217KW的
发表于 2012-5-23 14:03:22 | 显示全部楼层
哈哈,这问题我才修了! 奶奶的凶,什么地方都检查了,唯独没想到应急开关! 我把应急开关直接取了一切OK,没出问题了! 不知道楼主修的和我这个是一样的不!
发表于 2012-5-23 14:06:58 | 显示全部楼层
和泰电器 发表于 2012-5-20 00:07
还有一点确认一下,松下空调除去变频机外,没有压机电流检测,老机器只有外风扇电机电流检测,现在没有了, ...

它停了三分钟后又开机了.好像是够温度停机那样.但我调到了16度了.还是一样的?把温感改少5K、它就会一直开机.不会停.室温是28度左右,把温度调到30度也不停.,,,,,,,,,,,,非常不解!
发表于 2012-5-23 14:37:49 | 显示全部楼层
加雪种至放管温那条钢管冷了就OK
发表于 2012-5-23 14:55:45 | 显示全部楼层
兄弟,我修一台格力的也和你的一样,,后面直接把外机控制板换了!
 楼主| 发表于 2012-5-23 18:42:13 | 显示全部楼层
松下空调售后 发表于 2012-5-20 00:24
管温是20K  不是15K,你把雪种在加多些  松下很多机子夏天可以达到0.6压力,不然就把内机盘管管温放到更凉 ...

全是十五K的好不 , 我两个都拆下量过了。至于加到0.6就没试过了。   
 楼主| 发表于 2012-5-23 18:43:24 | 显示全部楼层
deng4519201 发表于 2012-5-23 14:03
哈哈,这问题我才修了! 奶奶的凶,什么地方都检查了,唯独没想到应急开关! 我把应急开关直接取了一切OK, ...

就是这机子哪里有什么应急开关啊 。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 18:31 , Processed in 0.059243 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表