楼主: nwhcwolf

为什么空调制冷时,少制冷剂高压会结霜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-7-22 22:24:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

小子不才,才学几天,是看到周涛老师的系列课件贴子才开始学习,
有以下几个问题望前辈赐教
一,系统里有1/3的氟和有两倍的氟,它的压力是差不多的,照生活中常理讲氟多肯定要压力大,就如喝两瓶水感觉要比一瓶水涨肚些
二,P数大的空调为什么有交流接触器,1P的没有,它个元件的作用是什么东东
三,电抗器的作用,它是个什么东东
四,一般来讲蒸发压力(低压)是平衡压力的一半,这句,照生活的常理来讲,流动的物质比静止的物流应压力大些啊,运动的氟应压力大些吧,在压力表里观察时也应压力高些哟,  
老师几句话就把我整晕完了
望老师解惑啊
发表于 2012-7-22 22:49:29 | 显示全部楼层
空调管咱系统和正在名称:气管或液管    或者粗管和细管的正确叫法,在制冷和制热是流向相相反名称也相反。至于压力也是这样,称高压和低压是不科学和片面的制冷时你叫这机叫高或低压管,到了制热你又怎么叫好呢,好象几位版主对这个问题也作了多次纠正,个人现在也发表些见解,别见笑!
 楼主| 发表于 2012-7-23 20:04:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
宝山维修 发表于 2012-7-22 22:49
空调管咱系统和正在名称:气管或液管    或者粗管和细管的正确叫法,在制冷和制热是流向相相反名称也相反。 ...

多谢,指点,向前辈们学习
发表于 2012-7-23 20:19:19 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-7-22 14:36
是的!
刚开机不是的;是细管凉,粗管常温

周老师说的非常好,学习一下。
发表于 2012-7-23 20:37:31 | 显示全部楼层
提前蒸发了撒     
发表于 2012-7-23 21:03:43 | 显示全部楼层
我认为是当F少时,F到蒸发器时 冷气已经就被吸收到空气中。而后面还有很长的管道,就像冰箱的冷凌器一样,把热量放出去了,F又变冷了,于是到粗管时,F还是冷的 但温度有限 只能结霜,我个人认为是这样,大家觉得呢
发表于 2012-7-23 21:18:02 | 显示全部楼层
三楼正解
发表于 2013-9-5 12:12:17 | 显示全部楼层
说的好,学习了
发表于 2013-9-5 13:24:17 | 显示全部楼层
很简单,氟少了,蒸发问题就低,当然会结冰了。请认真学习周老师的文章吧!
发表于 2013-9-5 19:34:58 | 显示全部楼层
氟少,压力就低,蒸发点就降低,会提前蒸发,导致高压管结霜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 06:14 , Processed in 0.059225 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表