交流断路器能否用于直流电路?

[复制链接]
发表于 2012-5-6 10:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
因家用小车装有一铁将军,平时在放在家中,无须启动报警器,只有外出时,才启动报警器。
故想加装一直流断路器开关,问了许多店家,都无直流,倒多交流断路器不计其数。能否用交流断路器接入直流电路?有何影响?
发表于 2012-5-6 11:45:27 | 显示全部楼层
不行的,电吖完全不对
发表于 2012-5-6 12:00:45 | 显示全部楼层
何必搞得这么麻烦,可用一只床头开关或其它小型的掰把开关串接在报警器+电源上即可,用时打开,不用关掉!
发表于 2012-5-6 19:55:40 | 显示全部楼层
四十安以下的话。就用交流的空开没问题的。最好买带短路保护和热保护两种功能的。我们厂的直流设备都是这样用的。但是用的开关比较好。合资施耐德的。
发表于 2012-5-6 20:50:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-6 23:49:43 | 显示全部楼层
可以用,用DZ47小形断路器
 楼主| 发表于 2012-5-7 17:42:24 | 显示全部楼层

RE: 交流断路器能否用于直流电路?


用交流断路器就是担心对于直流短路有无保护功能,谢谢你