首先谢谢荣昌老师的解答,论坛里您为我们无名小辈解决了很多疑难问题。在这里我也谈谈我的想法,其实加液很简单,关键是在加液前的工事您做好了吗?打压检漏了吗?
抽空合格了吗?抽空的同时解决了系统里的水分了吗?如果不能解决系统内的水分排出系统,那么后期操作都将白费。现在谈谈在前续工作做好的情况下怎样加液,经验法是在制冷维修中行之有效的加液法,它不需要过多的仪器,他只需要你细心,在工艺管上的三通法接三通法和制冷液,开启冰箱的压缩机,打开维修伐,慢慢打开制冷剂的阀门,注意不要将制冷剂瓶倒置,先加一点制冷剂,让冰箱运行一段时间,手摸高压管是否热,低压管是否微凉,如果正常继续开始加制冷液,注意一定要慢加,不然加多了,还的外排,等到加到低压管有微露,而不是霜就是加的制冷液的最好量,让机器运转看看冷冻室和冷藏室是否达到冷藏和冷冻的要求,如果可以就可以封口收银子啦,哈哈,本人粗建,不好意思。
发表于 2015-3-18 19:48:17 | 显示全部楼层
诚实浪子 发表于 2015-3-18 19:36
首先谢谢荣昌老师的解答,论坛里您为我们无名小辈解决了很多疑难问题。在这里我也谈谈我的想法,其实加液很 ...

为什么制冷剂瓶不能倒置,有什么后果
发表于 2015-3-18 20:18:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂的生产或多或少的都含有少量水分。名牌好的制冷剂含水分及少,而山寨的含水相对就多一些,只所以倒置或放倒加液是因为正置加液。水分进入系统的机会少多了,因为水的比重 比制冷液大多了。个人意见不一定正确,参考而已
发表于 2015-3-18 22:04:23 | 显示全部楼层
谢谢荣昌版主的详细讲解
发表于 2015-3-18 22:17:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-19 21:48:15 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师
发表于 2015-4-19 22:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
我从不敢倒置氟瓶,
发表于 2016-6-14 06:53:06 | 显示全部楼层
写的不错。
发表于 2016-6-14 07:33:47 | 显示全部楼层
版主就是不一样解答详细,学习学习!
发表于 2016-6-17 18:14:33 | 显示全部楼层
学习了谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 10:36 , Processed in 0.054344 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表