美的家用中央空调合不上闸

[复制链接]
发表于 2012-4-27 07:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户来电说家里美的中央空调和不上闸,于是上门,空调是美的MDV100一拖四家用中央空调,电源为内外机分别供电,内机空调电源不调,外机电源一合就跳闸;故障应在外机及供电线路,先将外机电源线断开,合闸不跳,说明故障在室外机;打开外机空调盖,合闸发现电源接触器一合立即跳闸,说明故障在强电部分;首先检测压机及功率模块,电抗器均正常,将其从线路断开,合闸还跳,继续往前找,当检查整流桥块发现有一桥臂已经击穿,换桥块后,合闸还跳,是什么原因呢?现在负载仅剩下两个电容了(滤波电容及倍压电容),先前已经对电容及电抗器检测过了,难道是滤波电容坏了?于是用一新的大滤波电容提换后,合闸空开不跳了,开机机器正常。原来桥块击穿是由于大滤波电容容量减少造成过流引起的。

评分

参与人数 2威望 +5 收起 理由
老姜0228 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
中级维修 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-4-27 07:46:42 | 显示全部楼层
x休息            
发表于 2012-4-27 08:14:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了         
发表于 2012-4-27 08:25:02 | 显示全部楼层
很详细 好经验! 有个图片就更完美了
发表于 2012-4-27 08:25:02 | 显示全部楼层
学习  学习
发表于 2012-4-27 08:46:57 | 显示全部楼层
学习过    感谢无私的贡献!
发表于 2012-4-27 08:48:27 | 显示全部楼层
学习  学习
发表于 2012-4-27 08:57:32 | 显示全部楼层
谢谢,分享
发表于 2012-4-27 09:05:45 | 显示全部楼层
楼主很专业 判断问题和排除都很厉害
发表于 2012-4-27 09:23:35 | 显示全部楼层
楼主思路很到位!。。。。赞一个1