格力变频柜机故障请教

[复制链接]
发表于 2012-4-19 21:30:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了,顶了
发表于 2012-4-19 22:54:48 | 显示全部楼层
换板高手,我想问一下那个压机排气管温是多少K为正常。如果是22的话,平衡压力和运行压力有什么区别。压机单独吸排气是多少,电流多少,四通阀等,我都遇到过。感温状况如何、
发表于 2012-4-20 15:36:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室外管温47K室外环温6.6k压机排气6.8k室内环温5.8k室内管温5.4k
-----------------------------------------------------------------------------------------
按照你测试的参数,结合实际情况所对应的温度值分别为:
6度、43度、76度、48度、58度
其中基本可以排除压缩机排气感温包故障,排气温度基本在76度,R22排气温度在80左右正常。室内管温58度,其中管道损耗也太大了吧,基本制热情况下,管道热损耗在2~4度左右,室内环境感温包竟然感温48度以及室外环境温度43度。所以基本上按照你前面描述的故障,我基本可以判断室内环境、和室外光环境感温包故障导致,因为你们所测试的阻值所对应的温度值在这里。测试的直流母线电压310V开度基本争产,压缩机相电压基本正常。压缩机排气温度以及绕组、电压、可判断压缩机正常。建议着重检查感温包是否出现温度漂移、四通阀是否正常换向。
 楼主| 发表于 2012-4-20 19:18:00 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,空调修好了,故障为系统缺氟,