日立冻库不制冷,请高手指点,急

[复制链接]
发表于 2012-4-14 09:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台才安装了一个月的日立5匹冻库,温度设置-25度 但降到-16度就报警,外机停,内机风机在工作
发表于 2012-4-14 10:00:58 | 显示全部楼层
再查一下漏和传感器有意外的收获。
发表于 2012-4-14 10:05:37 | 显示全部楼层
传感器            
 楼主| 发表于 2012-4-14 10:08:34 | 显示全部楼层
库温传感器正常,回气管接到有冰,不存在漏氟
发表于 2012-4-14 10:45:09 | 显示全部楼层

没说清楚是高压报警还是低压报警?
高压报警检查冷凝器的散热是否良好?
低压报警是否设置得过低?或者存在一定的堵塞。
发表于 2012-4-14 10:49:13 | 显示全部楼层
回气管结冰了,查下节流装置,是不是开的太小或堵塞
发表于 2012-4-14 20:21:52 | 显示全部楼层
同意版主意见
发表于 2012-4-14 21:32:38 | 显示全部楼层
先看一下高压压力,不高1.5MP。再看过滤器两边温度,不一样,要不堵,要不缺氟。正常膨胀阀开辟渡过大。
发表于 2012-4-15 11:44:46 | 显示全部楼层
低压压力开关工作,一般低压压力控制器调试不正确。
发表于 2012-4-15 14:07:08 | 显示全部楼层
检查热力膨胀阀,应是调节不当。