查看: 14884|回复: 23

空调电加热的线路怎么与内机万能板接

[复制链接]
发表于 2012-3-26 21:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调内机柜机电加热的线路怎么与内机万能板接   
发表于 2012-3-26 21:51:06 | 显示全部楼层
板子上有电加热的接口
发表于 2012-3-27 15:26:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
过来学习一下
发表于 2012-3-27 15:33:05 | 显示全部楼层
另外加个继电器,继电器线圈接四通换向阀上  OK
发表于 2012-3-27 23:49:11 | 显示全部楼层
请问一下:是不是电加热和四通阀共同一个继电器?
发表于 2012-3-28 00:00:26 | 显示全部楼层
对  GMV构思很犀利    用板上的四通阀控制线一并来控制电加热,不过电加热的电流很大,板上的可控硅吃不消,所以你必须额外加个继电器(随便放,不进水就行)然后用四通阀控制线和公共零线来控制。  再从主电源接线端拉220(或380)经过(你额外添加的)继电器到电加热管上面.
发表于 2012-3-28 10:23:00 | 显示全部楼层
楼上的正解。。。
发表于 2012-3-28 10:31:34 | 显示全部楼层
高手 学习了
发表于 2012-3-28 10:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说细,不错。
发表于 2012-3-28 10:51:47 | 显示全部楼层
过来学习一下