抽真空的六大步骤:
1.
先没收安装工人的内六角板手。
2.将连接内外机的管道接好,上紧。
3.气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。
4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵。看压力表,观察压力是否回升。
5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。
6.摘表,液管/气管阀门全部打开,开空调试机。

抽真空第一步:1.先没收安装工人的内六角板手。
除非你信任,他不会在你同意前使用六角板手,否则为了防止安装工任何不必要的操作,先没收安装工的内六角板手!我们先来看看传说中的内六角板手...大家不要收错了...
目的:
a,
防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气
b,
安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收
c,
可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开阀门也就无法做其他操作

抽真空第二步:2.安装和连接内外机步骤...将连接内外机的管道接好,上紧...
图片上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒

抽真空第三步...3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...
我们先看看未接表前压力表的数值...双头表是这样的...(左蓝色,右红色)

将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。
目的a,排除连接管和室内机内的空气,
b,真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水
c,压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证

全部连接完毕...建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始...此时检查压力表的数值...

抽真空正式开始...
建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...我提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟...25机最后统计抽了35分钟...抽真空期间安装工人开始摆弄另一台23...

抽真空第四步...4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...
目的:
a,
防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流
c,保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)

抽真空安装第五步...5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...
注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵,压力表前用内六角板手!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...图片内的上方细管处为液管阀...


内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)....10秒后关闭...
目的:
a使管路内变成正压力,可用进行检漏;
b,使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流


用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...我拿了一瓶洗洁精给安装师傅...安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况...


抽真空第六步...终于到了最后关头了...6.摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机...
一般到了此步抽真空已经成功,会把真空泵和压力表都拿下来...我家的情况比较特殊,工人把真空泵拿掉后,压力表还接在上面,液管气管阀门全部打开...在此状态下即开机测试...我问了工人,说是测试下机器运行时的压力,达到15~20公斤即为正常...达到压力后,工人摘下压力表的瞬间我听到明显的喷气声,感觉到有气体从压力表和外机粗管三通阀接口的地方溢出,虽然溢出很少很短暂,可是声音明显...
经咨询APsailholder均说此现象没有问题,工人也表示空调不会受影响...

三分空调七分安
最近在搞装修,给买变频空调的同学们提个醒,安装的时候一定要抽真空。看外地的90%是排气式安装的,就是扭开阀门放点气,正确的方法应该是用真空泵抽上30分钟,否则空调容易坏掉。我建议是 :宁愿多给师傅点钱 ,也得抽真空。就算是抽真空,里面的猫腻也多了去了,很多操作工只带真空泵,不带压力表,这种抽法,只有上帝知道真空了没。塞个几十块小费吧,总比制冷效果差,搞不好还要重新加制冷剂要好。
发表于 2012-3-9 15:01:13 | 显示全部楼层
写的不错  支持
发表于 2012-3-9 15:03:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有这必要吗?
发表于 2012-3-9 15:08:58 | 显示全部楼层
拍空气才是王道
发表于 2012-3-9 15:17:31 | 显示全部楼层
没有明白你的意图何在?》
发表于 2012-3-9 15:25:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 深思冷工 于 2012-3-9 17:34 编辑

楼主是到天宫一号装空调的吧。现在年代装空调还有小费?门挤了吧
发表于 2012-3-9 15:31:07 | 显示全部楼层
不明白到底为何
发表于 2012-3-9 16:27:50 | 显示全部楼层
楼主在那个空调公司上班啊 你的想法太过于理论了 没有绝对的真空
发表于 2012-3-9 19:05:36 | 显示全部楼层
我装了那么多美的变频的 小机都没抽 去年到现在还没有投诉的
发表于 2012-3-9 19:18:21 | 显示全部楼层
方法不错,赞一个!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 08:06 , Processed in 0.074744 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表