一台麦克维尔模块机(65KW)出现35代码,制热开机不到一小时就出现35代码,即系统2排气温度过高。检查水路,风机等没发现什么问题,测量低压为1公斤。当时没仔细考虑,就判断为氟不够,就开始加,加着加着发现不正常了,氟加了不少了,可压力
一点都没上来,心想,又是以往的经验在害人了,问题没判断清就开始加氟了。于是停机,开机测高压,高压18公斤,且指钟抖
动厉害,没办法只好测1号系统高压为15公斤,只好又把2号系统高压放到15公斤左右,运行几分钟后指钟还是抖动厉害,再测低
压还是没上来,应该是电子膨胀阀开启不正常吧,不能确定是不是膨胀阀的问题,于是上网查了下电子膨胀阀的资料,原来,该系
统为电子膨胀阀回气过热度调节,即通过实时的对回气压力和回气温度的测量,计算回气过热度再对比程序设定的正常值来调节膨
胀阀的开启大小,根据以上工作原理,先易后难的原则,更换回气温度传感器(10K),试机一天,没再出现代码了,且空调效果
很好。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
tqtwo + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-3-9 11:41:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,这方面经验论坛比较稀缺,特别是保养期系统清零至今未见到
发表于 2013-1-3 13:33:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高手,赞一个,。。。。
发表于 2014-8-5 11:09:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-5 11:25:17 | 显示全部楼层
这机子设计的低压好低呀