电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4314|回复: 6

LG空调脏堵维修实例

[复制链接]
发表于 2009-5-6 22:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台LG空调制冷效果差,经售后多次维修无功而返。据顾客反映的情况,空调最开始的故障是漏氟导致制冷效果不好,每次加氟后恢复正常,不久又旧病复发,最后被售后维修部拆下来进行维修,修复再装机效果一直不佳。
     检修过程:我到达现场开机查看原因,测压缩机工作电流为2A-3A,高压管结白霜,低压截止阀压力为0.15—0.25变化。看样子应该是要加氟,首先少量加入一定R22观察动向,发现电流无多大变化,低压截止阀压力也没有明显上升,高压管结霜越来越厚,压缩机发出的声音很沉闷,且很快保护停机。根据现象分析可能是堵塞造成此故障,立即排空清洗管道,从高压接口不断排空 ,再加氟试机故障依旧。很可能脏堵了,于是将整机拆下检测。重点检查截止阀、节流毛细管,发现高压截止阀内居然有砖头渣卡在里面堵住接口 ,难怪多次排空清洗无效,原来有这玩意进去捣乱。这东西怎么进去的呢?大概是拆装机时不小心掉进去的吧!所以提醒各位同行拆装空调时一定要注意保护好接口,最好每拆一个接口就用胶布封住以免灰尘之类掉进去制造麻烦。
发表于 2009-5-6 23:11:06 | 显示全部楼层
不错检查很认真,学习了。。。。。。。
发表于 2015-5-28 14:41:32 | 显示全部楼层
售后维修部师傅都修不好,被搞定了,
发表于 2016-7-15 16:03:41 | 显示全部楼层
细心才能成功
发表于 2016-7-15 16:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
厉害,有耐心
发表于 2016-7-16 02:05:58 | 显示全部楼层


细心出真功夫啊
发表于 2016-7-16 06:50:45 | 显示全部楼层
谢谢分享顶你。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-28 20:54 , Processed in 0.063878 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表