空调信号线问题请教师傅?

[复制链接]
发表于 2012-3-4 21:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调风柜机,三相的,内机和外机都有主板,板与板之间通过信号线相联,控制外机开停和检测外机工作状况,请问信号线的输出电压是多少伏的?据我所知单冷的一般有两条信号线,冷暧的一般有三条信号线,请问他们是如何控制的外机工作的?这些信号线可以短接来判断外主板损坏吗?如果不能请问短接后会出现什么问题呢?或者有什么方法可以绕过外机主板检测就可以制冷?
发表于 2012-3-4 21:53:39 | 显示全部楼层
同样请教,等待指点
 楼主| 发表于 2012-3-4 21:53:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非变频的!
发表于 2012-3-4 22:26:33 | 显示全部楼层
不同厂家,设计的电路原理都不一样,你也没说详细是那个厂家生产的,什么型号,是挂机还是柜机?象你说的这种情况,我建议先检内处机连结线,有没有被老鼠咬断线,有无松脱,内外板有工作电压(5V),传感器是否正常,380V有无反相等等,很多方面可以先检查的!
发表于 2012-3-4 22:53:33 | 显示全部楼层

这种机型叫智能机:内机和外就都有CPU控制电路!内机为主控电路   外机为副控电路(电流、压力、温度、相位等多种保护电路)信号线之间的电压在0-30V之间!控制原理:开始主机发指令→副机接受(检测各电路是否正常后)→在反馈(信号线)给主机(主机检测正常后再发出指令)→给副机(副机按正常指令工作!)如果机器出现故障根据机型设计不同,会在主控板和副控板中出现相应故障代码指示!注意:信号线不能随便短接
 楼主| 发表于 2012-3-4 22:54:17 | 显示全部楼层
我指的是分体柜机,3P或五P的三相供电的空调柜机,首先电源三相五线(三相+零线+地线)直接供给室外机,然后通过外机220V电源再供给室内机作为电源用,然后室内机和室外机均有主板,靠输出信号电压控制直流继电器来控制压缩机交流接触器线圈,压缩机吸合制冷那种,我想问的是两条线的一条作什么用,另一条作什么用,三条线的又是什么用?是一条电源线,一条压机信号电控制线,一条四通阀信号控制线吗?还是其它?这个不明?请指教,还有怎样检测三条线的电压?可以短接吗?有什么方法可以判断是内机主板问题还是外机主板问题故障的简单方法?
 楼主| 发表于 2012-3-4 22:57:09 | 显示全部楼层
谢谢五楼,请问三条信号线分别是什么呢?
 楼主| 发表于 2012-3-4 22:58:56 | 显示全部楼层
谢谢五楼,请问三条信号线作用是什么呢?
发表于 2012-3-5 00:19:17 | 显示全部楼层
我认为这不是在这里能说得清楚的。
发表于 2012-3-5 15:02:27 | 显示全部楼层
低压保护,高压保护,四通阀,感温包,外机风扇,交流接触器......好多的不一一列举
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 22:05 , Processed in 0.063618 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表