查看: 23731|回复: 19

怎样快速区分R12和R22制冷剂

[复制链接]
发表于 2012-3-2 18:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
得知我在学空调维修,朋友送了个制冷剂罐子给我,是他从厂里面偷出来的。上面标明是R12制冷剂,罐子还是新的,满满一罐。好像R12是修冰箱用的,但是他厂里没有用到修冰箱,空调倒是有好多,现在他也不能确定里面是什么制冷剂,我想请问各位有什么好办法分别吗。

问到公司一位同事,他说R12可以用在空调里,和R22混用都没事,但是R22不能用在冰箱里,他叫我放心用,管它是R12还是22,都可以往空调里面加。请问有这样的说法吗。
发表于 2012-3-2 19:04:55 | 显示全部楼层
不可以。冬季制热会有问题
发表于 2012-3-2 19:09:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
根据压力可以测出,氟不能乱加,就像药不能乱吃一样
发表于 2012-3-2 19:11:17 | 显示全部楼层
R22的压力大一些
发表于 2012-3-2 19:16:09 | 显示全部楼层
不可以,压力不一样
发表于 2012-3-2 19:23:38 | 显示全部楼层
是不可以的,可以混用纯属扯淡。
发表于 2012-3-3 07:12:45 | 显示全部楼层
要想区分,只能找个空氟的机子加进去测它的压力才知道
发表于 2012-3-3 10:09:42 | 显示全部楼层
氟12压力要低,氟22压力高
发表于 2012-4-9 14:35:38 | 显示全部楼层
R22平衡压在7  到    11之间  ,R12平衡压在3到5个之间,测时环境温度在25度以上
发表于 2012-4-9 16:12:12 | 显示全部楼层
不行的 ,效果显不出来了,22和12区别在压力啊