5匹海尔空调开机后电源灯闪烁保护怎么处理?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-3-2 06:40:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-2 08:34:10 | 显示全部楼层
系统没氟了,首先找到漏点处理好漏点后,抽真空,最好定量加氟,如不具备条件,通电后按面板上开关键5秒后滴滴响两声,空调进入强制制冷状态,开始加氟,一般制冷压力是平衡压力的一半。
发表于 2012-3-2 08:56:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

闪16次是外机高低压保护,
把高低压开关短接试一下,正常的话就应该检查漏点了。
发表于 2012-6-10 23:31:53 | 显示全部楼层
是缺F了,低压保护启动了
发表于 2012-6-12 18:17:30 | 显示全部楼层
海尔KFRd-120LW/6301A 电源灯闪9次,连接线换了的没有用还是闪。请问高手是怎么回事
发表于 2012-6-12 19:12:43 来自手机 | 显示全部楼层
吕海鹏 发表于 2012-6-12 18:17
海尔KFRd-120LW/6301A 电源灯闪9次,连接线换了的没有用还是闪。请问高手是怎么回事

9下是通讯故障,首先量外机三相电源多少,看缺相没
发表于 2012-6-12 19:18:29 | 显示全部楼层
呵呵, 春兰的柜机我也遇到过一回, 我也发现有420V,我是这样做的,但不一定合适你啊,因为我当时也实在找不办法了, 该换的也换了!从380三相过来的变压器有个12V,一个电阻12K,分析了才发现是检测电压的,我就串了一个2.7K的 OK。反正是公家的, 也没人来找我了!这是我十年前的经验了!你三思而后行啊, 搞坏了我可不包赔的, 最多你会在论坛里骂死我!只是做你参考!
发表于 2012-6-12 19:28:43 | 显示全部楼层
是120  5P的吗,要是闪16下,是外机高低压保护,不冲氟不行,要不你把高低压保护器短路在开机。
发表于 2012-6-12 19:30:12 | 显示全部楼层
要是3相相序接错,外风机工作,压机不工作
发表于 2016-5-17 17:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
有没有解决