查看: 10366|回复: 6

中央空调制冷低层可以高层经常不冷要在盘管风机放气排空才能制冷

[复制链接]
发表于 2012-2-25 00:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调制冷低层可以高层经常不冷要在盘管风机放气排空才能制冷,请教了!
发表于 2012-2-25 08:18:15 | 显示全部楼层
你想说什么啊
发表于 2012-2-28 13:36:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你说的应该是中央空调水系统,造成这个原因是应为整个管路系统里面有空气时,在比较高的地方由于空气堵塞,造成水无法流动,但是压力是和底层一样的,由于空气都是往上跑的,那么底部的房间管路里面水是充满的,是可以流动的。这就是常说的气堵。一般可以在最高处加装自动排气阀,或者开式水箱。就可以解决这个问题了。
发表于 2012-2-29 15:47:31 | 显示全部楼层
这种应该是冷水机组 在最高层加装一个自动排气阀 和补水箱
发表于 2013-2-2 00:11:06 来自手机 | 显示全部楼层
如果是经常要排气的话,说明循环泵的水封漏气。在系统的最高处安装自动排气阀。
发表于 2013-2-2 00:44:36 | 显示全部楼层
现在的自动排气阀性能好像也不咋地
发表于 2013-2-8 16:05:39 | 显示全部楼层
安装自动排气阀,