空调冬季充氟方法

       方法1:将空调置于制冷运行,将室内环境温度传感器放在30度左右的温水中。从粗管处充氟,一般冬季表压在0.2MPa即可。为了
              更准确的估计制冷剂充注是否合适,可以用万用表监测压缩机运行电流

       方法2:将空调置于制热模式,将室外机四通换向阀的插线拔下,从粗管处充注制冷剂。制热的压力和电流(主要看电流,电流相对来说比较准),不够的话再拔掉如此反复到额定为止,加氟的过程时常摸下两根管的温度,细管有热,粗管稍微烫手就OK了 。