变频空调R410A制冷剂的工作压力是多少

  [复制链接]
发表于 2012-3-19 09:29:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
发表于 2012-3-19 09:52:30 | 显示全部楼层
106?,估计要爆炸
发表于 2012-3-19 13:24:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哈哈,哪的小心了!机毁人亡~~~~~~~~
发表于 2012-3-19 13:48:01 | 显示全部楼层
变频空调 R410在制冷工况下0.75MP--1.1MP,制热2.7MP--3.6MP
在安装变频空调时,用R410的冷媒加长铜管不能用普通铜管,有专用管
发表于 2012-3-19 14:09:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-21 00:15:28 | 显示全部楼层
884717358 发表于 2012-3-19 13:48
变频空调 R410在制冷工况下0.75MP--1.1MP,制热2.7MP--3.6MP
在安装变频空调时,用R410的冷媒加长铜管不能用 ...

我加的就是普通铜管啊    管子没爆啊   加了好几个呢   都是加2米    会不会用不住啊    请赐教   谢谢
发表于 2012-3-21 13:44:05 | 显示全部楼层
东火山金潭家电 发表于 2012-3-21 00:15
我加的就是普通铜管啊    管子没爆啊   加了好几个呢   都是加2米    会不会用不住啊    请赐教   谢谢

制热有点险,普通管耐压3MP,大金在制热的压力在高频时是3.6MP
发表于 2012-3-21 16:50:14 | 显示全部楼层
记得一定要  定主频呦
发表于 2012-3-21 19:28:07 | 显示全部楼层
884717358 发表于 2012-3-21 13:44
制热有点险,普通管耐压3MP,大金在制热的压力在高频时是3.6MP

谢谢你  夏天使用之前   我想法给换咯   以免出事故
发表于 2012-3-22 18:24:12 | 显示全部楼层
R401A压力是R22的1.5倍.