万家乐燃气热水器爆燃

[复制链接]
发表于 2012-1-11 22:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台万家乐燃气热水器原来因为出水不热曾清洗过火排,后来查明是减压阀的问题。修复后总是不容易打着火,有时一次没打着,第二次打就发出呯的一声巨响,连玻璃窗及门都有震动。起初因没有见过这种现象,不知道是什么故障,后来到网上查了一下才知道是叫爆燃。有以下原因引起:
1、钢瓶减压阀压力过高;  
2、电池电压太低;  
3、点火针积碳或有脏物;  
4、点火针位置不正或与燃烧器的距离太远;  
5、点火针对应的燃烧器孔、喷嘴堵塞;

查了很久都没能查明故障出在哪。想起有文章提到点火针与火排的距离,虽然当时仔细查看了下,但是因为修热水器修得少的缘故没能查觉有何异常。不得已,拆开另一台同型号热水器查看,蓦然发现原来火排上那个小铁片(我不知道专业名词怎么称呼,反正就是放电到这个铁片上)应与火排呈大约60度角,而这台有故障的热水器的上的这个小铁片与火排呈90度角。我估计是上次维修时被人拆下清洗火排时弄弯的。用尖嘴钳将此铁片校正位置,使铁片上的小三角顶端与放电针的距离大约为2MM,重新点火试机十余次,再没有发生爆燃现象。
发表于 2012-1-11 22:14:52 | 显示全部楼层
先打火后通气就不会爆燃 先有气后点火必爆无疑
发表于 2012-1-11 22:54:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这东西 都要调好点火时间  学习了
发表于 2012-1-11 22:55:30 | 显示全部楼层
点火时间滞后造成,因点火距离变动造成点火不良,燃气释放过多时才被点燃,就会发生爆燃。
发表于 2012-1-12 11:40:09 | 显示全部楼层
将火排上的点火针稍微用手按压,试几次就行了,不用考虑其他问题
发表于 2012-1-13 21:17:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-13 23:49:24 | 显示全部楼层
现在的热水器因为点火位置引起的爆燃应该是很少发生的,及时电量不足也不会发生这样的情况,一般来说应该是人为调整点火针引起的,要不就是排气筒回风。老百吉子母火的热水器出现这样的问题偏多
发表于 2012-1-14 21:09:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidaozun 于 2012-1-14 21:14 编辑

命大,哈哈一次省钱把命省了吧,你省了不要把整栋楼的人害了,管道煤气你试试,鄙视你这种人你以为我们维修挣大钱呀,自己不懂瞎搞,搞出事大过年害整栋楼,长沙这个月就出了回这事
发表于 2012-1-14 21:34:12 | 显示全部楼层
经验,学习学习
发表于 2012-1-17 12:17:56 | 显示全部楼层
好经验 谢谢 师傅
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-9 06:02 , Processed in 0.063183 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表